Подбор насоса для скважины

Какой напор и какую производительность должен давать насос именно для вашей скважины и дома. С этими цифрами насос выбирают по графику в паспорте.

Что может работать одновременно

С ними скажем, на какую глубину опустить насос и какой диаметр пройдёт в трубу.

Нужен насос

напор от 74 м при 1,6 м³/ч

В паспорте насоса есть график «напор — расход». В точке 1,6 м³/ч напор по графику должен быть не меньше 74 м.

Из чего складывается напор

Подъём от уровня воды до поверхности30 м
Подъём до верхней точки в доме5 м
Потери в трубе до дома1,5 м
Давление в кранах30 м
Запас 10 %6,7 м
Итого напор74 м

Производительность

Расход дома в пике1,6 м³/ч
Подбирать насос на1,6 м³/ч

Как калькулятор считает напор

Напор — это высота, на которую насос может поднять воду. Он расходуется на четыре вещи:

  1. Подъём от уровня воды при откачке до поверхности. Берётся динамический уровень из паспорта скважины. Если его нет, возьмите уровень в покое и прибавьте 3–5 метров.
  2. Подъём до самого высокого крана в доме. Первый этаж — 1–2 метра, второй — около 4–5.
  3. Потери в трубе до дома. Примерно 1 метр на каждые 10 метров трассы.
  4. Давление в кранах. 1 бар — это примерно 10 метров. Для дома обычно нужно 2–3 бара.

К сумме калькулятор добавляет запас 10% на износ насоса и неточность исходных данных.

Пример. Вода при откачке на 20 метрах, дом в 15 метрах, верхний кран на 5 метрах, 3 бара: 20 + 5 + 1,5 + 30 = 56,5 метра, с запасом — 63 метра.

Как считается производительность

Производительность — сколько воды насос должен давать в час. Калькулятор складывает расходы приборов, которые у вас работают одновременно:

Прибор Расход
Кухонный кран 9 л/мин
Душ 12 л/мин
Наполнение ванны 18 л/мин
Бачок унитаза 6 л/мин
Стиральная машина 12 л/мин
Посудомоечная машина 9 л/мин
Полив из шланга 18 л/мин

Отмечайте только то, что реально может работать в одно время. Производительность насоса не должна быть больше дебита скважины — если дебит известен, калькулятор это учтёт.

Глубина установки и диаметр

Если указать глубину скважины и диаметр обсадной трубы, калькулятор подскажет:

Как выбрать насос по результату

  1. Откройте паспорт насоса и найдите график «напор — расход».
  2. Найдите на нём производительность из калькулятора.
  3. Напор в этой точке должен быть не меньше, чем посчитал калькулятор.

Цифра в названии насоса (например, «напор 60 м») — это максимальный напор при нулевом расходе. Для подбора она не годится.

Какой бак поставить к насосу — в статье какой гидроаккумулятор выбрать. Как проверить насос, если он уже стоит, — в статье как проверить скважинный насос. А сколько стоит вся скважина вместе с насосом — в калькуляторе стоимости скважины.

Частые вопросы

Какой напор нужен насосу для скважины 50 метров?

Напор зависит не от глубины скважины, а от уровня воды при откачке. Например, если вода при откачке стоит на 50 метрах, дом в 30 метрах от скважины, верхний кран на высоте 5 метров и нужно 3 бара, калькулятор даёт напор от 97 метров.

Почему глубина погружения насоса не входит в напор?

Насосу не нужно поднимать воду, которая стоит над ним. Он поднимает воду от её уровня в скважине. Поэтому напор считают от динамического уровня, а глубину установки выбирают отдельно — так, чтобы насос был под водой и не у самого дна.

Какая производительность нужна для дома?

Сумма расходов приборов, которые работают одновременно. Кухонный кран, душ и бачок унитаза вместе — около 27 литров в минуту, это примерно 1,6 кубометра в час. С поливом из шланга — около 2,7 кубометра в час.

Что делать, если дом тратит больше, чем даёт скважина?

Брать насос по дебиту скважины, а не по расходу дома, и ставить гидроаккумулятор побольше или накопительный бак. Иначе насос будет выкачивать скважину и работать без воды.

Как пользоваться результатом?

В паспорте каждого насоса есть график «напор — расход». Найдите на нём расход из калькулятора и посмотрите напор: он должен быть не меньше, чем посчитал калькулятор. Максимальный напор из названия насоса для этого не годится — он указан при нулевом расходе.